今天巡检高压配电室时,发现一个铜铝连接的线鼻子发热,倒闸操作时却不能分闸,等再次返回配电室时发现有浓烟,赶快将上一级的断路器跳闸。将小车开关拉出后进行检查,发现CD10电磁操作机构的跳闸线圈烧坏,原来是机构卡死,经多次调整无效,后用少许润滑油润滑后跳闸灵活。结论:以后对这些操作机构的润滑工作不容忽视,希望各位不要重蹈覆辙。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电工学徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1127
注册:2002年9月20日
发表于:2006-10-04 09:54:00
1楼
同意 别墅
操作机构的润滑工作不容忽视,希望各位不要重蹈覆辙。
遇到故障时不要惊慌
按照规程操作
回复
引用
举报
阿聪
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:536
注册:2005年8月09日
发表于:2006-10-04 15:05:00
2楼
高压马?
回复
引用
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-10-04 20:23:00
3楼
经验之谈,受教了!