跳闸线圈烧坏 点击:815 | 回复:3



别墅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-09-30 21:03:00
楼主
今天巡检高压配电室时,发现一个铜铝连接的线鼻子发热,倒闸操作时却不能分闸,等再次返回配电室时发现有浓烟,赶快将上一级的断路器跳闸。将小车开关拉出后进行检查,发现CD10电磁操作机构的跳闸线圈烧坏,原来是机构卡死,经多次调整无效,后用少许润滑油润滑后跳闸灵活。结论:以后对这些操作机构的润滑工作不容忽视,希望各位不要重蹈覆辙。



电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-10-04 09:54:00
1楼
同意 别墅 
操作机构的润滑工作不容忽视,希望各位不要重蹈覆辙。

遇到故障时不要惊慌
按照规程操作

阿聪

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2005年8月09日
发表于:2006-10-04 15:05:00
2楼
高压马?

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-10-04 20:23:00
3楼
经验之谈,受教了!