怎样规范地使用变压油? 点击:478 | 回复:3



lenovo

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-09-27 21:50:00
楼主
我们工厂有一些油断路器和变压器需要在少油时加注变压油,但厂里历经大大小小的体制改革,现已四分五裂。原来管理变压油和负责加注工作的单位已经撤了。我们自己也没有耐压试验设备(有一台不属我们管,我们也没使用过)现在我们每次遇到要加油时就有一个问题:我们自己的变压油买来没有经过耐压试验,能够放心使用吗?什么等级的设备要打多高的耐压?耐压打不起来的油应该怎样烘干?(我听人家说是放烘箱里烘,嘿嘿,我不敢)
[color=#FF0000]希望各位不吝赐教,谢了!!![/color]



lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-09-28 20:50:00
1楼

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-09-28 23:34:00
2楼
10kv的设备用油一般用60KV的耐压机,调到40KV不放电为合格。不合格的油只是水份多时,用滤油机加热抽出水份。

lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-10-16 22:02:00
3楼
滤油机怎么加热?

热门招聘
相关主题

官方公众号