三相异步电动机的接法与星三角起动 点击:3878 | 回复:6



鄱湖之滨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-09-25 09:42:00
楼主
三相异步电动机的接法与星三角起动
    
    目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):
    一:额定电压380V/220V,接法为 星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。
 
    二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。
    
    如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。

    再说星—三角降压起动:
  
    目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。
星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星型起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。

    由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。
星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。