关于电工操作什么时候必须要两人(一人操作一人监护) 点击:4603 | 回复:4



lenovo

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-09-08 19:52:00
楼主
我厂是一家化工企业,我们负责的是厂内电器的维护和检修工作。有6000KV高压电动机5台,其余是380V的,平时的工作380V的部分占大多数。厂里实行的是连续生产模式,4班3倒。原来值班电工配的是2名,后来厂里领导觉得2个人多了,就减下1个来,只用一名电工值班。请问这样符合国家相关法规的规程吗?哪些电类操作必须要用2名电工进行的。



别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-09-08 20:42:00
1楼
6000KV ?????国内目前还没有这么高的电压啊!
电工倒闸操作必须两个人,其中一人对设备较熟悉者监护,另一人操作,这是《安规》规定的,平时一人干活也是比较危险的。

lenovo

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2006-09-08 22:03:00
2楼
更正一下,刚才打错了,是6KV。不好意思

新学PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-09-08 22:45:00
3楼
正常,那个公司都不会给你配那么多电工得

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-09-08 23:24:00
4楼
补充:供电局的规定,配电房必须要有2名以上持进网证的电工

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师