现代变频器(日立)J300 维修致疑~~~ 点击:1305 | 回复:31



小生有理

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-23 20:04:00
楼主
现在有一台现代J300,和日立的J300好象是一样的~~~一开机就跳 E34;我头回修这一型号的机器,说明书对这一故障解释的也很奇怪,风机坏,电源坏,模块报警过热都被归结在这个报警码中;因为机器使用的是IPM模块6MBP100JA120,我本以为是误模块报警,结果把模块的报警光藕都短接了,还是E34~~~;那位高人指点一下~~我该先从哪里下手!!!



小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-23 20:09:00
1楼
瞿老师是日立变频器的专家~~~~请您帮我指点一下 ~~~谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-23 21:27:00
2楼
大多是模块问题。

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-23 22:19:00
3楼
我已经试过拆掉模块单板测试了,还是那个鬼样子~~~~大家给支个着儿,不然明天只好从头开始画图纸了~~

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-08-24 07:50:00
4楼
应该是模块的问题,或者是散热的问题。我这里有日立的配件。电话:025-85366937

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-24 10:46:00
5楼
对于日立J300系列出现E3*判断起来比较简单,一般更换IPM就没有问题了,但是SJ300系列就比较麻烦!IGBT是好的,有可能驱动还有问题!

大头宝宝-1——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2006-08-24 10:55:00
6楼
顶一下.受益非浅!

电机设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-08-24 10:58:00
7楼
不错,向大家学习!c

电机设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-08-24 10:58:00
8楼
不错,向大家学习!

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-24 22:38:00
9楼
前辈,没有那么简单!!!模块的报警光藕都被我屏蔽了~~~现在我把与这几个光藕并联的一个三极管拆掉了,E34就不跳了,可以开机,但是现在又出现“---”闪烁,然后就跳E16 故障!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-25 09:27:00
10楼
E16瞬间电源故障

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-08-25 11:01:00
11楼
如果调E16 你可以查查PC815芯片

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-08-25 11:04:00
12楼
还有一个办法可以试模块的好坏,你可以把模块上的第二小角给不用,就是FU角,它是保护作用的。

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-25 11:06:00
13楼
PC815在哪里,是个什么芯片,我没有找到~~~

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-08-25 12:27:00
14楼
PC4  PC5  PC9

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-08-28 22:42:00
15楼
 益工,十分感谢,问题解决了~~~是我太粗心,J300的电压检测是从R相引出的而不是常见的从P相引出,然后通过光藕PC4;我是直接加直流所以会出现 “E16”,
同样感谢李工和霍工,希望大家都能取长补短互相帮助,如果有人遇到我比较熟悉的问题,我一定尽力帮忙,作为对帮助过我的人的报答~~~ 哈哈,有点肉麻,不过是真心话~~~~