跪求70变频器报A034
点击:
632
| 回复:
5
王祥
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年2月26日
发表于:2006-08-19 12:56:00
楼主
70变频器 运行数月都正常今日突然故障 设定频率为33Hz 实际频率为3.3Hz 电流为10A 且电机没转 在运行过程中偶尔报A034 (正常情况下设定频率33Hz 实际频率33Hz 电流5A)
请高手指点是什么地方的故障?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
航行 _1
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2006-08-19 18:18:00
1楼
恢复工厂设置了吗?
回复
引用
举报
龙祥九州
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2005年10月29日
发表于:2006-08-21 09:03:00
2楼
检查是否存在过高的转距要求,增大P792和P794