当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
三肯变频器维修问题请教
点击:
1424
| 回复:
9
blackboy
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2004年8月13日
发表于:2006-08-02 13:02:00
楼主
最近维修一台三肯22KW变频器。缓冲电阻损坏。型号为S40 10ΩJ JΦ K5N。我换了50W 20Ω一上去就烧坏,请教为什么?是否功率不够?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
blackboy _1
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2004年8月13日
发表于:2006-08-02 13:38:00
1楼
最近接触到三肯SHF-22KW变频器。模块型号是因达PGH15016AM。缓冲电阻一端接P一断接在模块上。电阻型号为 S40 10ΩJ JΦ K5N。
该电阻损坏,我换了一个50W 20Ω的电阻。上了2次点坏了2个。是不是电阻功率小了引起的。模块和其他元件都正常,家里用2相230(隔离变压器)上电也正常。请问是什么原因。电阻是多大的?
回复
引用
举报
blackboy _1
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2006-08-07 13:09:00
3楼
此电阻坏,原因有二
1.主回路中有短路的地方
2.主回路短接此电阻的继电器没有吸合或者触点接触不良,带电机时,电流通此电阻导致损坏.
并不是电阻功率小的原因
回复
引用
举报
putao3579
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2005年10月26日
发表于:2006-08-07 13:24:00
4楼
你查一下是不是可控硅的触发板坏了?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
艾默生EV1000变频器密码问题
[5766]
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
请教一下士林变频器的参数设...
[6885]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
台达变频器OFF故障
[5396]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
伦茨变频器报警OC1,求解?
[5921]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号