当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
ABB求助
点击:
646
| 回复:
13
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-12 09:13:00
楼主
一台ABB ACS800 75KW变频器运行在30HZ一下时正常,频率再往上加就报SUPPLY PHASE,是何原因,如何处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
2876
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2005年11月19日
发表于:2006-08-12 09:29:00
1楼
看一下是不是烧保险了
回复
引用
举报
2876
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2005年11月19日
发表于:2006-08-12 09:29:00
2楼
看一下是不是烧保险了
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-12 09:37:00
3楼
是哪里的保险?
回复
引用
举报
金通达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2006年7月01日
发表于:2006-08-12 09:52:00
4楼
我以前是负责ABBOEM市场的,用到ABB ACS800系列变频器的客户都比较少,您可以直接致电ABB北京传动总部!虽然负责中国变频器的只有五个人,但是还是会给你解决的!
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-12 09:59:00
5楼
to 娇龙
总部电话是多少?今天上班吗?
谢谢1
回复
引用
举报
龙石 _77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-17 17:33:00
6楼
1,输入缺相在低频下可以开,高就不行了
2,IGBT触发插错了也可能
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
变频器PG卡起什么作用?
[13231]
直流调速原理
[16274]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9927]
国产IGBT模块出炉,大家怎么看...
[23849]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号