发表于:2006-08-28 19:37:00
楼主
型号为IHF-55K的SAMCO-I变频器在输出电流超过5A时,出现故障,显示LUN或LUA,请教各位,这代表哪部分出现故障,该怎么处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-08-29 08:25:00
1楼
欠压故障
1.输入电源缺相
2.整流桥损坏
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-08-29 15:41:00
2楼
该机我修非常多,接触器或者变压器故障
输入电源缺相不会出这问题
整流桥损坏不会坏
回复
引用
举报
2fun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2006年3月18日
发表于:2006-08-29 17:50:00
3楼
查P.N电压,在启动时测PN电压,看是否下跌,若是,1,接触器故障,2,电解电容实效
回复
引用
举报