安川616G5变频器CPU主板,为何易出现CPF01与CPF00。那位大虾有解决方案
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wuhan503
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:247
注册:2006年2月19日
发表于:2006-08-01 16:45:00
1楼
,有可能是接触不良引起的。把面板缷下再安装一次试一试
回复
引用
举报
悠悠过客 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2006-08-01 19:15:00
2楼
cpu故障
但实际可能是由供电引起,
查一查主板供电以及其滤波电容。
回复
引用
举报
zidonghua88
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2006年7月26日
发表于:2006-08-02 16:51:00
3楼
俺晓得是CPU主板有问题,来点实际的。
回复
引用
举报
zidonghua88
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2006年7月26日
发表于:2006-08-02 17:03:00
4楼
排除接触不良,CPU故障。更换CPU后一切正常。