测温线长度问题 点击:1275 | 回复:5



lxligj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-08-22 10:55:00
楼主
我厂的注塑机温度感应线是K型大约有2.2米长,机器配电箱内带有补偿电路,我想问测温线被漏出的料包住剪断后,大约长度还有1.6-1.7米左右,把两个线头扭在一起,重新测温,可不可以?会有误差吗?



仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-08-22 14:38:00
1楼
严格说来不可以!
要两个线头焊接在一起!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波     13909817485

wudp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2006-08-27 20:21:00
2楼
误差会加大!!

一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-08-30 10:32:00
3楼
原则问题,不要搞错。你把基准变了,怎么测得准?

小俊!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 469回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2007-01-31 11:11:00
4楼
肯定不准确,

bjnqx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2007-02-02 11:49:00
5楼
楼上几位说的都很对,