电动机三角接法 点击:9964 | 回复:93



听雨观雪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-19 20:17:00
楼主
从星形切换到三角形,电动机三角形接法,以下两种接法:
            W2    U2    V2             V2    W2   U2
             |          |       |                  |       |        |
            U1    V1    W1             U1    V1   W1
左边为电动机接线盒标准出线.
据FUJI公司电动机突入电流的说明,两种接法有区别.
有兴趣的朋友讨论一下.



sun666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-08-19 20:27:00
1楼
没有实质性区别吧!

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-08-19 22:16:00
2楼
画一下三角接线图吧,第2种接法好象电流方向紊乱,有些不妥吧?

高沧海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年7月31日
发表于:2006-08-19 22:20:00
3楼
我看了半天怎么左边的有两个W2

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-20 07:17:00
4楼
左下W2写错了,现已更正

文武双全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-08-21 00:18:00
5楼
我觉得都可以,只是这两种的转向相反而已吧.
个人意见,未经证实.
不知对否.
盼回复.

manbuzhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2006-08-21 06:22:00
6楼
星型接发的启动电流比三角形接发的要小

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 09:38:00
7楼
忘了说明:
电动机在星形连接切换到三角形连接,三角形的不同连接导致不同的突入电流。
稍后发图上来。

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-08-21 10:10:00
8楼
右面的不可以用吧.是这样么?可能要损坏电动机

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-08-21 10:11:00
9楼
右面的不可以用吧.是这样么?可能要损坏电动机

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-08-21 10:25:00
10楼
我去试下,看是不是转向会变

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 11:27:00
11楼
从星形切换到三角形,伴随JEC-37(感应电机)的修改,为了抑制切换时突入的电流, 原有接线作部分改动(入图)。由于星形连接的残留电压与电源电压的相位差的关系, 导致三角形连接时不同连接所引起的相位差不同,新的连接方式的突入电流降低。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 11:40:00
12楼
JPG格式图象不清楚,TIF格式传不了,郁闷!

njjjjsxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2006-08-21 11:40:00
13楼
没试过,可试一下!实践才是检验真理的标尺!

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 11:43:00
14楼
据日本的工程师介绍,旧的接线方式突入电流为7倍,新的方式仅为3倍,很难理解。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 11:53:00
15楼

按照 日本电机工业会技术资料JEM-TR135 星-三角起动器回路切换方式过渡电流的调查资料

旧接线                  新接线

W2   U2   V2       V2   W2   U2

  l       l       l           l       l       l

U1   V1   W1       U1   V1   W1
我们常用的接线居然是旧的接线。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 11:55:00
16楼
欢迎高手加入探讨!

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-08-21 15:02:00
17楼
我这里没条件试的,谁有条件试下结果发上来大家共享下.^^^

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2006-08-21 15:17:00
18楼
ding

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-21 16:58:00
19楼
欢迎有条件的朋友测试一下,大家一起探讨。

张立芳

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-22 00:07:00
20楼
我们一般常用的接线方式差不多就全是第一种接线方式,至于第二种接线方式我个人认为在接法上应该和第一种差不多的,都可以起到相同的作用,但由这个问题我想到了内三角的接法,在内三角的电机内部接线当中,在电机绕组的出线时,如果以顺时针的方向接线和以逆时针的方向接线,最后结果是不一样的.有一种结果是正确的,另一种接法接上以后空转是没问题的,但一加负载以后就感觉电机输入的功率大大的降低了.
    我在想是不是你说的这种接法和内三角接法的那两种结果类似呀.我仔细看了一下儿,这两种接线法第一个是顺时针的思维接线,第二种是逆时针的思维接线.这个问题值得研究.