楼主
+24V 24G可以向外提供24V DC电源;
输入信号+24V接S/S的话,对应的X0、X1接到24G上就有信号
+24V 24G与输入端子是直接连接
在输入点配线图中有SINK和SOURCE两种模式
X0被占用,+24V与24G之间还有部分电路连接
这是起什么作用呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
topmail
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年11月28日
发表于:2006-08-11 11:27:00
1楼
不要去管这些
回复
引用
举报
baizhijin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2006年8月20日
发表于:2006-08-11 11:29:00
2楼
恩?
不按照这个操作
不会损坏PLC吗?
回复
引用
举报