有台75KW/2极水泵,用acs 550变频器调速,其给定为4-20ma信号,由中控给定,前两天突然出现转速下降为1900-2200,电流在50-110之间波动,但查其给定这100%,电源电压380且平衡,进出水管压力变小但没有明显波动。我分析很可能是变频器有问题。想系统地查一下,哪知又突然变正常了。转速2900,电流110。基本稳定。请高手帮忙分析一下啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
民工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:378
注册:2003年12月08日
发表于:2006-08-13 22:35:00
1楼
应该是负荷问题引起的,有可能是管道输送中出现了什么问题,跟马达和变频器应该没什么关系.
回复
引用
举报
民工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:378
注册:2003年12月08日
发表于:2006-08-13 22:36:00
2楼
检查一下马达的温度很声音吧.