ACS600 点击:768 | 回复:1



swd321

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2006-08-01 17:22:00
楼主
ABB  ACS600  11KW报SHORT CIRC复位后工作几天又报 请问高手如何处理 谢谢



AW-77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-08-03 10:26:00
1楼
1、先做清洁
2、检查电机、电机电缆
3、检查IGBT
4、检查NGDR、NINT板还有电流互感器