求助:KEB F4-C变频器故障 点击:1766 | 回复:37



回首

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2006-07-26 13:58:00
楼主
我这又台科比F4-C系列132KW的变频器,上点后无法运行。查看状态为E.LSF(启动保护),经查为驱动板上故障,有哪位大侠指点一下是哪部分出现了问题,谢谢!



萧洒哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-07-26 15:54:00
1楼
是在运行中出问题吗?首先检查电源输入电压是否正常,再检查制动单元是不是正常。

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2006-07-26 15:59:00
2楼
楼上,谢谢你的回复,都说是在驱动板上故障了,和电压有关系吗?

萧洒哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-07-26 16:02:00
3楼
KEB F4-C变频器我这有10多台的,15KW的,运行6年,但未出现过E。LSF“故障。

萧洒哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-07-26 16:04:00
4楼
有的,应先检。

S.sky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-07-26 17:06:00
5楼
是不是启动时出现E。LSF“故障,如果是就是制动部份有问题!

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-07-26 19:24:00
6楼
和电压肯定有关系的

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2006-07-27 09:29:00
7楼
但是问题是在驱动板上。

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-07-27 10:46:00
8楼
哪个地区! 

查下电源,内部电压检测电路!

上海变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2006-07-27 18:02:00
9楼
我们公司维修过这种机器,假如有需要的话,可以来电询问021-62141466或者登陆http://www.shjccd.com查看

335294331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2008-12-30 14:07:40
10楼

我们时间KEB售后服务的021-37746663

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-30 15:11:00
11楼

查整流桥上面的那张板,也有可能是可控整流桥损坏.

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2008-12-30 16:20:02
12楼

朱工,你好,请教你一个问题。KEB F4-F-2.2KW的伺服控制器,cp00被人家t调成500,现在调回0。可以运转,但编码器不起作用,速度控制不了,请问还需要调那些参数,谢谢

不怕烫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2009-01-11 05:30:22
13楼

有一台F4-CE变频器7.5KW。用在电梯上,就是平层时老过平层点,大概过200-300mm左右,请问是什么问题,设定参数变了有可能吗?同型号的手册能找到吗?谢谢

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-01-11 13:00:54
14楼
引用通益 的回复内容:

朱工,你好,请教你一个问题。KEB F4-F-2.2KW的伺服控制器,被人家t调成500,现在调回0。可以运转,但编码器不起作用,速度控制不了,请问还需要调那些参数,谢谢




cp00改为200

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-01-11 13:02:39
15楼
引用不怕烫 的回复内容:

有一台F4-CE变频器7.5KW。用在电梯上,就是平层时老过平层点,大概过200-300mm左右,请问是什么问题,设定参数变了有可能吗?同型号的手册能找到吗?谢谢



 真个是开环控制,调驱动器没有多大的用处,主要是要查电梯的限位开关或电梯控制器,若需要我们可以聊聊。

不怕烫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2009-01-12 05:48:26
16楼
juta你好:谢谢你的回复,是这样的,当我吧这台变频器换到别的梯时,犯同样的毛病把好变频器换到坏梯时就好了.我同时把变频器主机板换了,证明是主机板毛病.不知怎么样和你联系.还有是闭环控制的.再次表示感谢

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-01-12 08:48:39
17楼
若是闭环控制,那你说的型号不对。我的邮箱是zhuwanggui#tom.com,记得把#改为@。