如何测量三相电机(5KW左右)的启动电流?用指针式钳形表测是否准确?表反应得过来吗?
点击:812 |
回复:2
打破沙锅问到底
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:26帖 | 383回
- 年度积分:0
- 历史总积分:484
- 注册:2006年7月29日
发表于:2006-07-31 10:13:00
楼主
风清扬西
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:29帖 | 740回
- 年度积分:0
- 历史总积分:0
- 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-31 10:33:00
1楼
应该不行,你把用示波器册的结果和表的比较一下
周公
- 精华:10帖
- 求助:0帖
- 帖子:119帖 | 5549回
- 年度积分:0
- 历史总积分:6446
- 注册:2002年11月26日
发表于:2006-07-31 10:53:00
2楼
表反应得过来,就看你眼睛能不能反应得过来。