我们公司最近组织了一次技能考试,其中一道题目是关于电流互感器的,题目如下:
一个100/5的电流互感器,铭牌标明穿2匝 由于粗心直接穿心进入电表,其计量有何变化。
我的回答是其2次电流变小 读数也跟着变小 但是被判错 我同事的回答是电流变大 计量也会变大 被认为是正确的 请各位高人指点一下 为什么少穿1匝反而电流会变大 不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
etblue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-26 09:48:00
61楼
TO 张羽 是我的电流表有问题 10年没校过了 所以我只说用来判断电流变大还是变小 似乎跟实际电流相差5A 所以一匝的时候看不到读数 两匝的时候是2A 4匝的时候是9A 加5刚好是7A和14A 因为条件限制 我也没办法搞到更精确的数据了
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-07-26 10:52:00
62楼
你可以这么反问评分者 如果穿四匝 二次电流是何变化 可能他会暗打自己的嘴巴
回复
引用
举报
haifong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-26 13:06:00
63楼
看了这么多的回复,连电流互感器的电流和匝数的关系,不懂的人还有这么多。
回复
引用
举报
etblue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-30 08:44:00
64楼
可能是实际工作中会用到的不多
回复
引用
举报
要吃饭呢电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2011-05-05 23:51:30
65楼
学习一下了,学习一下了,
回复
引用
举报
我懂我心
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:47帖 | 220回
年度积分:0
历史总积分:1502
注册:2007年11月23日
发表于:2011-05-06 10:51:14
66楼
回复内容:
对:zhangfengy 关于
根据电流互感器的原理,I1*N1=I2*N2 可知:I2=I1*N1/N2 。在该式中I1代表一次侧电流,即负载电流。N1代表通过电流互感器的匝数。I2代表电流互感器输出电流,即电度表输入电流。N2代表电流互感器的匝数,当电流互感器出厂后,N2已固定。由此可见,当N1有一圈变为两圈时,I2也必然为原输出的两倍。计量P=U*I*COSΦ。肯定也同时增大。
内容的回复:
你说的不是自相矛盾吗?N1变为原来的二分之一,I1也变为原来的二分之一,所以I2应该是变为正常电流的四分之一,怎么也不可能变大啊,还放着公式在这里,真是晕了。
回复
引用
举报
我懂我心
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:47帖 | 220回
年度积分:0
历史总积分:1502
注册:2007年11月23日
发表于:2011-05-06 10:56:36
67楼
我说的不对,I1应该没有变化,所以I2应为原来的二分之一。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
昨天一道高中的数学题,我竟然...
[20783]
请问110kw电机星三角启动3个...
[78226]
没有铭牌,怎么准确判断一个电...
[12739]
图解液压基础知识大全2
[14022]
导线载流量表
[11669]
工控机和普通PC的区别
[11419]
直流加热和交流加热有什么区...
[16987]
急!求电流互感器在大电机控制...
[16596]
交流电L与N 通入设备能否交换...
[13355]
请教:电机控制三环中电流反馈...
[11374]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页