我们公司最近组织了一次技能考试,其中一道题目是关于电流互感器的,题目如下:
一个100/5的电流互感器,铭牌标明穿2匝 由于粗心直接穿心进入电表,其计量有何变化。
我的回答是其2次电流变小 读数也跟着变小 但是被判错 我同事的回答是电流变大 计量也会变大 被认为是正确的 请各位高人指点一下 为什么少穿1匝反而电流会变大 不胜感激



rainspring

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2006-07-19 10:56:00
41楼
支持原来的电流变比为100/5对应线圈是2/40,现在是1/40,显然1/40比2/40小。

rainspring

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年10月27日
发表于:2006-07-19 11:04:00
42楼
电流变小----------

吴培豪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2006-07-19 11:31:00
43楼
我用过
我知道饶一圈不明显
绕两圈就明显了
呵呵  不知道大家明白不

leoo1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1807
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-07-19 13:00:00
44楼
TO 吴培豪
绕两圈是明显了,可你的计量还准确吗
TO etblue
我觉得应该是你的答案对

我在海里游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2006-07-19 18:33:00
45楼
假如穿一圈的话那电流就增加一倍。

zhangfengy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-07-19 19:16:00
46楼
根据电流互感器的原理,I1*N1=I2*N2 可知:I2=I1*N1/N2 。在该式中I1代表一次侧电流,即负载电流。N1代表通过电流互感器的匝数。I2代表电流互感器输出电流,即电度表输入电流。N2代表电流互感器的匝数,当电流互感器出厂后,N2已固定。由此可见,当N1有一圈变为两圈时,I2也必然为原输出的两倍。计量P=U*I*COSΦ。肯定也同时增大。


































































卢秋科

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2006-07-19 20:08:00
47楼

个人认为你是对的,支持你。顶

平凡人123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年6月15日
发表于:2006-07-19 21:43:00
48楼
我认为一圈还是*20,如果是2圈是*10,至于什么变化自己想了

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-20 16:21:00
49楼
TO 状元
我问你是不是经常接触不是说你没接触过的意思 
事实上我也常看到那个东西 可是没怎么去想过

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-20 16:42:00
50楼
今天实验结果出来了 不过因为条件限制 数据不是很精确 如果那位有条件 可以提供更精确的数据
电流互感器5/75 一次匝数2匝 电流表电流5/75 负载为5P三相空调
因为电流表已经几年都没校验过 所以误差极大 但是用来判断电流变大还是变小因该没有问题
[b]匝数   电流表电流   实际电流[/b]
1          0           7.1 
2          2           7.1
4          9           7.1
很明显可以看出一次匝数增多 电流表的读数也增大 
也就是说我的答案是对的 其实在另一个5/200的电流互感器的铭牌上我就看到了以下参数 
一次电流为200 100  50  40  20 
一次匝数为 1   2    4   5  10
我真是笨啊

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-20 16:48:00
51楼
谢谢上面各位师傅了~~~~~没想到这问题也还是引起了争论哎

张羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2006-07-21 21:17:00
52楼
TO : etblue
    你好!我对你的实验结果有点看不懂,请指教!75/5的互感器应该是15A时电流表显示1A,  7.1A  2匝  应该显示0.47A才对啊!为什么会是2A?还是你的表误差太大?

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-07-21 21:52:00
53楼
你是实验应该没什么问题,但就是和你们考试的题目不复.
你是问题是:
电流比:100/5
铭牌上是:
一次电流 100
一次匝数  2
你应该找这样的互感器做实验.

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-22 20:08:00
54楼
to 张羽 75/5的互感器配合75/5的电流表使用 可以直接读数 就是说电流表的实际电流是1A 但是指针指向15A

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-22 20:10:00
55楼
我也想找个一模一样的 可是找不到 实际上电流表的误差也很大 不过我想如果只是判断电流变大还是变小 也就够了

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-07-22 20:29:00
56楼
大家都是电工,有问题大家解决.电流互感器是特殊的变压器.是一次线圈的电流不变(....),其实特殊的变压器还有很多种,欢迎大家讨论.近来时间很少,有观点大家讨论,基础的东西,是提升实力的基石,没有坚实的基础,没有高楼,大家努力

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-07-23 00:22:00
57楼
相信自己,他说错就错了。因为他确实比你混的好。有















8能力:

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-07-23 05:14:00
58楼
找这个老师,把你实验报告给他看,向他请教。单独请教!!!!

etblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-24 11:24:00
59楼
to  楼上的 我想我还是不要去问了 一个连电机启动电流都可一精确到小数点后两位数的老师 估计也是不太从事电工这一行的

张羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2006-07-25 15:44:00
60楼
TO : etblue
   你好!抱歉让您见笑了!说实在的我一直没仔细研究过电流互感器及电流表,只知道它们要配套着用/比如说100/5的互感器就配100/5 的电流表,但我还是有疑问:如果按标准去接线,电流表就应该显示7.1a才对,少穿一匝那应该也是3.5a左右啊,穿4匝也就是2倍,14a左右啊!本人有点愚钝,请不吝赐教!