在变频器到电机这一段加个接触器不就行了吗?
用变频器的故障位断开这个接触器,
用这个接触器的辅助触点去起动工频接触器。
两个接触器做互锁就行了。 寂夜如风 这个兄弟已说得很清楚了.
sunnjh
当然可以,就象用一个软启分别启动二台电机一样,先启动一台,正常后切换为工频运行,再启动另一台。
变频器调速
haidao005
在变频器到电机这一段加个接触器不就行了吗? 用变频器的故障位断开这个接触器, 用这个接触器的辅助触点去起动工频接触器。 两个接触器做互锁就行了。
这个方式很可行
RANL4256
山水
在变频器突然故障,要想不停电机可不可以立刻将电机切换到工频?
当然可以,变频器故障,输出自然都闭锁,也就是无输出,可以直接转到工频。这种应用电路上网一找,铺天盖地的。