无法修改CPM1A内部数据??
点击:
727
| 回复:
5
gprs3118
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2003年10月01日
发表于:2006-05-17 13:00:00
楼主
文本MD204L和CPM1A通讯后,当PLC运行是无法修改内被TIM/CNT/DM数值,只有停止运行是才可以修改,有没有什么办法,可是在运行时修改TIM/CNT/DM数值
CPM2A是否同样??
请高手指点!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sicui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2006年3月19日
发表于:2006-05-17 13:22:00
1楼
运行时有没办法修改TIM/CNT/DM数值-----个人观点
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-05-17 14:04:00
2楼
可以修改,在运行时,对TIM/CNT/DM进行监控,在监控区域就可以修改TIM/CNT/DM的内容了