wonderware/intouch9.0与西门子S7300-cp343-1的以太网通讯设置 点击:2658 | 回复:5



陆升启

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-05-21 20:15:00
楼主
求助:
wonderware/intouch9.0与西门子S7300-cp343-1的以太网通讯设置
西门子PLC硬件为CPU314的
intouch通过以太网(TCP/IP)与PLC的以太网通讯模块cp343-1通讯
我用的驱动是SIDirect1.1  DAServer的
我手上有一份SIDirect1.1  DAServer的配置说明  
主要的是想问STEP7上的CP343-1要做什么样的设置,我们单位买的CP343-1上的使用光盘上说有中文帮助的  可打开光盘  没有     西门子也骗人啊  哈  气诶
我在CP343-1中的地址选项上有个合作伙伴的IP地址是不是应该就是计算机的网卡IP地址呢,还有它下边的PORT吧好像是的,这又该设置为什么呢,
还有SIDirect1.1  DAServer上的LOCAL  TSAP的通讯设置又是做什么的呢   
很迷茫



deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2006-05-22 10:34:00
1楼
用DA server不需要用 sofetnet,就可直接使用.

陆升启

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-05-22 11:10:00
2楼
我是想问下在CP343-1中还需要做什么样的设置
具体点的配置
请邓工帮忙!
可以具体点的说个例子吗?
谢谢!

陆升启

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2006-06-04 11:14:00
3楼
我已经做通了!

zp-cool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2006-10-21 15:29:00
4楼
请问陆工能否告诉在下如何设置,着急,zp-cool@163.com

huzt3902

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2006-10-21 22:25:00
5楼
可以公布以下吗?本人也想学学.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师