plc输出结点容量不足 点击:1201 | 回复:10



东方知名

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-05-18 10:06:00
楼主
我们使用的欧姆龙PLC,输出直接驱动接触器,在工作中经常出现输出指示灯亮,但实际输出没有,即所驱动的接触器不吸合,后来加了个线圈电阻大的中间继电器后,问题解决了。是不是原来的电流大了。同行们是否遇到过这种问题,来交流一下。



master_____

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2006-05-18 11:13:00
1楼
测一下输出电压,查一查接触器的吸合电流是多少

海海海海海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2006-05-19 10:33:00
2楼
查plc和接触器的手册,看驱动能力和驱动要求,是否能够驱动

天空中的鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:697
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2006-05-19 10:54:00
3楼
触点容量不够

artliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2006-05-19 13:18:00
4楼
我使用西门子S7-200也碰到过类似的问题,按它的技术参数,输出点可以输出0.75A,可有的点我接一个继电器(5V,约70mA),都不能正常动作.碰到这种情况,只能换个点试一下了.

ROSH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-05-19 15:33:00
5楼
应该可以呀!

ROSH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-05-19 15:33:00
6楼
应该可以呀!

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-11-12 19:51:00
7楼
习惯上,PLC输出通过外部继电器转换再驱动接触器等负载,效果很好,可以试验。

step7-v5.3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-11-12 21:11:00
8楼
 应该可以呀,我都是这样用的

裴艳芳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2006-11-12 21:31:00
9楼

gkk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2006-11-12 21:59:00
10楼
PLC输出结点容量不足,最好的方法就是通过PLC输出点带中间继电器,中间继电器辅助点驱动接触器线圈,效果很好。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师