减速时过压的问题
点击:
1023
| 回复:
11
东兢电子
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-07 12:25:00
楼主
我有一台SEW37KW的变频器,在减速停车时报过压,我调过减速时间但没效果,调到最大还是一样,制动单元正常.大家有什么好的解决方法. 请指教!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
AUTO85
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2003年1月25日
发表于:2006-04-07 14:04:00
1楼
是啥负载?
回复
引用
举报
客桥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年4月08日
发表于:2006-04-08 15:53:00
2楼
你可以尝试把减速时间调低试试!
回复
引用
举报
苏州凯营自动化
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 276回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2006年2月25日
发表于:2006-04-08 16:58:00
3楼
制动单元被关掉了 把制动单元用上
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-08 19:02:00
4楼
再查查制动单元正常吗?(含制动电阻).制动单元的启动电压是否适当?当启动电压高于变频器保护电压那肯定会过压保护.若有疑问请致电025-84698479,13951657363
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-08 19:46:00
5楼
做以下检查
1.检查制动单元是否正常?
2.制动电阻的阻值是否太大?
回复
引用
举报