高压电机综合保护参数怎么计算??? 点击:1413 | 回复:3



87666666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-04-29 14:41:00
楼主
10KV电动机,6000KW,空压机负载。过流、过压、欠压、过载保护怎么整定?是否需要电网参数或电动机参数?
差动保护是不是就是差动速断保护?接触器不可以分断短路电流吧?


请指教!谢谢!



小于

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2006-04-29 20:35:00
1楼
电机采用6根线时采用差动保护,接触器不可以分断短路电流,采用高压真空断路器,继电保护的参数自己查资料

llgan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2010-09-10 17:39:54
2楼

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-09-10 18:10:44
3楼
高压哪里有接触器啊