富士变频器ERR7故障求助 点击:681 | 回复:1



四川变频器

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-29 09:43:00
楼主
大家上午好呀,我现在手上有一台富士P11-37KW的变频器,运行几HZ,电流有40A左右时就报"ERR7"自整定错误.初始化了也是一样的,请问一下这是什么原因.是什么部分的问题,该怎样解决?有谁遇到过这种现象?我在急!!!!



dsj59

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-04-29 17:36:00
1楼
是内部交流接触器故障,常闭点不良.若有疑问请致电:025-84698479,84697054.南京刚能电气,富士,日锋变频器一级代理,指定维修处.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师