    我单位新进一套台达DVP-80EH压缩机PLC,要与honeywell的TPS系统通讯
用RS-425接口COM2,MODBUS协议,RTU格式。
    看说明书,台达地址是开放的,是16进制的,但honeywell的地址是10进制的。
XO  地址  0400H  可否转换成十进制1024,在DCS地址中设置成11024。
D100 地址 1064H    转十进制4196在DCS中写成44196。但通讯不上,想提几个问题
1 台达PLC与大型DCS通讯时,RTU格式,应该以谁为主?
2 台达PLC的地址是否可以转成十进制通讯?
3 台达PLC通讯远距离连接时有没有要求加电阻,如果有电阻加多少?
4 台达PLC是否可以和大型DCS通讯?
5 台达PLC对地址通讯是如何描述的?
    望各位高手指教,小弟在这里先谢谢了。



一点意见

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1187
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2006-04-28 09:02:00
1楼
1、应该以dcs为主。
2、当然可以,你那样转换是没有问题的,但是起始地址为10001、40001。如:Y0地址转换为B01281,D100地址转换为W44197。
3、没有一定要求加电阻,如果加100-120欧姆就可以了。
4、如果dcs支持modbus协议,当然是可以的。
5、台达PLC地址描述可以参照台达协议说明文件。