我公司制糖车间连浸温度控制,通入蒸汽给菜水加温,为实现温度自调,我们用调节阀来调节蒸汽进量.请问选用电动碟阀,在选型上有问题么??
DN125 PN1.60MPa,阀前0.4/阀后0MPa,对夹式, (蒸汽140℃)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流水寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月12日
发表于:2006-04-29 14:31:00
1楼
没有什么问题啊,你想问什么问题
回复
引用
举报
漂流的太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2005年8月24日
发表于:2006-04-30 10:25:00
2楼
你为什么要用蝶阀呢?
蝶阀的调节特性不是很好的.而且这台阀的口径又不是很大,你为什么不用直通单座阀呢?
还有,你用的来调节,为什么不提供流量呢 ?
回复
引用
举报
贼贼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-08 14:11:00
3楼
楼上的说的很对~
你不应该选蝶阀直通单座调节性能跟高!
回复
引用
举报
劈风斩浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2006年3月10日
发表于:2006-05-14 01:23:00
4楼
也许流量大,需要碟阀保证流通能力吧!还有碟阀的价格也便宜
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2006-05-14 20:09:00
5楼
在控制上很少有用碟阀来控制流量的,用截止阀比较好,根据需要的流量来计算阀门的CV值.