 本人看到一个三菱PLC指令的应用.是有16个指示灯接K4Y0的输出端,要求有时有些灯亮,有些灯灭.又有时灯全开,有时全关,语句表如下:
   LD  M8000
   MOV K4Y0 K4M0
   LD  X0
   WOR(P) K31709 K4M0 K4Y0   (开灯)
   LD  X1
   WXOR(P) K33826 K4M0 K4Y0  (灭灯)
  请教大家是朋友 :能实现吗? 



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-24 20:23:00
1楼
PLC是为熟悉继电器控制的人员设计的产品,要应用到实际,以位和Y当作寄存器使用浪费资源,意义不大.与或这种情况,实际中很少用.不要入的太深.路有多条,最近很忙,请理解