求助PL7pro!!!! 点击:1435 | 回复:6



andyxiao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-17 13:04:00
楼主
小弟最近要用上PL7PRO的PID,实在没弄过,手里也没资料,那位大虾有相关的资料或者样例程序,不盛感激!!!



hmimylry

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2006-04-17 14:28:00
1楼
兄弟,可以来TE下载相关资料
http://www.telemecanique.com.cn/bbs/bbs.jsp?PID=

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-17 16:12:00
2楼
有在PL7PRO中PID模块应用的例子吗??东西好多,都不知道怎么填写了

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-19 16:30:00
3楼
谁有PL7PRO的PID模块的DEMO啊,东西好多,不知道怎么填写了

四月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2006-04-22 17:30:00
4楼
原文:
PID(TAG,UNIT,PV,OUT,AUTO,PARA)。其中,
TAG  是一个字符串输入(最多8个字符),代表CCX17使用的PID名。
UNIT    是一个字符串输入(最多6个字符),代表CCX17使用的测量单位。
PV   整数字   是代表该功能测量值的输入。
OUT   整数字   是功能的控制输出。
AUTO   %Mi或%Qi.j位   是CCX17和PID功能为手动/自动操作方式所用的I/O。
PARA   整数表   是包括43个相连I/O类型字的字表,组织形式如下表所示。
PID参数中的PARA表:
位置   参数   功能
MWi   SP   设定点输入。
MW(i+1)   OUT-MAN   手动控制。
MW(i+2)   TP   比例增益(缺省为100),符号决定动作方向。
MW(i+3)   TI   积分时间。
MW(i+4)   TD   微分时间,以1/10s为单位(缺省为0)。
MW(i+5)   TS   采样周期,以1/100s为单位。
MW(i+6)   OUT-MAX   自动方式下PID输出的上限,在[0,10000]之间。
MW(i+7)   OUT-MIN   自动方式下PID输出的下限,在[0,10000]之间。
MW(i+8):X0
MW(i+8):X8   PV-DEV/DEVAL-MMI(%MW的位20和28)   微分作用选择(位0)/PID-MMI禁止位(位8)。
MW(i+9)   PV-HI (1个双字:%MD)   测量标度范围的上限。
MW(i+11)   PV-LO (1个双字:%MD)   测量标度范围的下限。
MW(i+13)   PV-MMI (1个双字:%MD)   提供给操作员的测量映象。
MW(i+15)   SP-MMI (1个双字:%MD)   操作员设定点。
除上述参数外,其他参数用于PID内部管理,不能被应用修改。
 

panjians

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年11月06日
发表于:2006-04-22 20:22:00
5楼
这个东西不好用,不如自己写

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-29 16:24:00
6楼
非常感谢!!