首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这个一般怎么算? 点击:2088 | 回复:34



工控路上走

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-04-17 08:46:00
楼主
  我现在是在一个做发热管件的厂上班,很想知道一个2500W的单相的电流应该怎么算?应该应多大的电线?



无限0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2006-05-15 21:38:00
21楼
2.5的长期用没有问题

小电机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2006-05-17 20:34:00
22楼
 
我保证2.5的长期用没有问题

阿华华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-05-17 20:44:00
23楼
这么简单还用问?你的证是不是假的?

勤能补拙

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2006-05-17 22:43:00
24楼
 可以选用1.5的,如果不放心就用2.5足够了

gaotu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2006-05-18 09:20:00
25楼
可以用电流估算法呀 一般单相电机的功率乘5就接近额定电流 功率因数高的电机电流会更小些

lyp19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-22 12:55:00
26楼
2.5平方铜线够用了

深山里的汉子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2006-05-23 17:28:00
27楼
这位仁兄,我见意你看一下这个:

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀  铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
                10下五,100上二,
                25、35,四、三界,.
                70、95,两倍半。
              穿管、温度,八、九折。
                  裸线加一半。
                  铜线升级算。
2. 说明  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
 1~10     16、25      35、50      70、95      120以上
   ﹀         ﹀         ﹀          ﹀           ﹀    
  五倍       四倍       三倍        二倍半        二倍   
                                     
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

hhhaosz

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-05-23 19:32:00
28楼
 2.5平方铜线够用了

XWXW

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2006-05-25 03:55:00
29楼
要说够用,1MM2也够,不信你查表! 40度VV电线载12个电流!压降,机械强度,载流是3个指标,看着办!

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-25 10:46:00
30楼
由于是加热器件,加热丝的热量会向导线传导,安全起见:靠近加热器的接线用陶瓷套管绝缘,用2.5平方铜线.

拉登不是电死的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2006-05-26 18:37:00
31楼
深山里的汉子说的这个比较好
我一直按照这个配线的
敢问汉子也是搞安装的吗

龙shao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-05-26 22:35:00
32楼
1.5平方肯定不够,时间长肯定会发热。
深上里的汉子:你说的是铝材线!现在基本上都不怎么用了,你能不能将铜材线的使用也这样子向大家介绍一下。谢谢!

龙shao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2006-05-26 22:41:00
33楼
对不起!我没仔细看!

布袋和尚说不得

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2006-05-28 13:31:00
34楼
首先,要知道,电机的额定功率是指额定输出功率而非电源输入功率,所以不能用I=P/U计算.
对于单相电机:I=P(千瓦)×103/(Uηcosφ),如果不知道效率η,功率因数cosφ,可都取0.75进行估算.也就是I(A)≈8P(KW).2500W电机电流约为20A.