这个一般怎么算?
点击:
2088
| 回复:
34
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2006-04-17 08:46:00
楼主
我现在是在一个做发热管件的厂上班,很想知道一个2500W的单相的电流应该怎么算?应该应多大的电线?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
edm
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 631回
年度积分:0
历史总积分:988
注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-17 16:06:00
1楼
电流=2500W/220V=11.4A 可用4个平方。
回复
引用
举报
电工好龙
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:12帖 | 304回
年度积分:120
历史总积分:4320
注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-17 20:58:00
2楼
线路不长的话,2.5平方足够了.
回复
引用
举报
ljf7086
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2004年12月30日
发表于:2006-04-17 21:43:00
3楼
这还用算吗?懂点电工知识的人都知道呀!
回复
引用
举报
一 凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年11月07日
发表于:2006-04-17 22:45:00
4楼
一个平方可以通过5-6个电流.这样你以后就可以自己估算一下拉.
回复
引用
举报
太湖银鱼
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 873回
年度积分:0
历史总积分:1563
注册:2004年5月16日
发表于:2006-04-18 16:14:00
5楼
还需要考虑电机效率和功率因数
回复
引用
举报
青岭笑傲生
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:66帖 | 1559回
年度积分:0
历史总积分:5179
注册:2003年8月25日
发表于:2006-04-18 16:21:00
6楼
楼上的,人家说的是加热件,不是电机
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-18 19:43:00
7楼
edm说的正确!不过4mm2的线太粗了。如果是我,我就用1.5mm2,不放心的话你选2.5mm2也够了。
回复
引用
举报
N95
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-18 23:07:00
8楼
就是大平说的这样
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-04-19 10:44:00
9楼
没说铜线/铝线?????????
回复
引用
举报
edm
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 631回
年度积分:0
历史总积分:988
注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-19 12:07:00
10楼
曹工:我发现你的选材原则真的很精简。
回复
引用
举报
天鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:90帖 | 2298回
年度积分:0
历史总积分:4043
注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-19 16:52:00
11楼
用两根1·5MM2的线好了
回复
引用
举报
泡泡虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2005年1月18日
发表于:2006-04-20 21:30:00
12楼
1.5平方铜线够用了。
回复
引用
举报
lyh94229
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2005年12月30日
发表于:2006-05-06 13:12:00
13楼
2.5平方铜线够用了
回复
引用
举报
金魁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2006年1月09日
发表于:2006-05-06 15:23:00
14楼
单相电路,功率等于电压 电流与功率因数的乘积,如果是电阻性负载,功率因数可近似取1,电流等于2500W/220V=11.4A。考虑敷设方式和接头质量,建仪用2.5mm2线,
回复
引用
举报
琼琼白兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2006年2月14日
发表于:2006-05-06 17:35:00
15楼
同意楼上的观点。
回复
引用
举报
张克营
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2006年4月15日
发表于:2006-05-06 22:24:00
16楼
1.5 2.5 4 6 10平方的铜线乘以6=安全电流
回复
引用
举报
虚拟的结局
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 565回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-07 11:31:00
17楼
刚来的,多指点
在这里能学到很多东西
我顶
回复
引用
举报
维缘天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年10月31日
发表于:2006-05-08 15:55:00
18楼
可以选用1.5的,如果不放心就用2.5足够了
回复
引用
举报
epdcwqgtg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-12 09:08:00
19楼
大家所说的没错,可是大家所说的都是正常的工作电流,要是真正长时间和频繁起动的情况下,我建议用6平的是不是更好些?
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2006-05-12 13:50:00
20楼
2.5的铜线可以大胆放心地使用.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
哪位知道,三相交流伺服电机工...
[10261]
11KW的电机每小时耗电多少
[21815]
2个稳压二极管并联是怎么计算...
[54216]
三菱PLC这样的主控指令梯形图...
[10821]
交流接触器线圈通入直流电源...
[13169]
零线电流大于火线电流
[20161]
供电局是怎样计算功率因素的...
[15938]
电磁阀符号怎么看
[14213]
请问:1KVA换算成KW是怎么换算...
[23545]
请教,电表为什么反转
[16557]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页