  我现在是在一个做发热管件的厂上班,很想知道一个2500W的单相的电流应该怎么算?应该应多大的电线?



edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-17 16:06:00
1楼
电流=2500W/220V=11.4A      可用4个平方。

电工好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 304回
  • 年度积分:120
  • 历史总积分:4320
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-17 20:58:00
2楼
线路不长的话,2.5平方足够了.

ljf7086

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2006-04-17 21:43:00
3楼
这还用算吗?懂点电工知识的人都知道呀!

一 凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年11月07日
发表于:2006-04-17 22:45:00
4楼
一个平方可以通过5-6个电流.这样你以后就可以自己估算一下拉.

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2006-04-18 16:14:00
5楼
还需要考虑电机效率和功率因数

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-04-18 16:21:00
6楼
楼上的,人家说的是加热件,不是电机

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-18 19:43:00
7楼
edm说的正确!不过4mm2的线太粗了。如果是我,我就用1.5mm2,不放心的话你选2.5mm2也够了。

N95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-18 23:07:00
8楼
就是大平说的这样

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-04-19 10:44:00
9楼
没说铜线/铝线?????????

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-19 12:07:00
10楼
曹工:我发现你的选材原则真的很精简。

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-19 16:52:00
11楼
用两根1·5MM2的线好了

泡泡虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2006-04-20 21:30:00
12楼
1.5平方铜线够用了。

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-05-06 13:12:00
13楼
2.5平方铜线够用了

金魁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-05-06 15:23:00
14楼
单相电路,功率等于电压 电流与功率因数的乘积,如果是电阻性负载,功率因数可近似取1,电流等于2500W/220V=11.4A。考虑敷设方式和接头质量,建仪用2.5mm2线,

琼琼白兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-05-06 17:35:00
15楼
同意楼上的观点。

张克营

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2006-05-06 22:24:00
16楼
1.5   2.5   4    6    10平方的铜线乘以6=安全电流

虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-07 11:31:00
17楼
刚来的,多指点
在这里能学到很多东西
我顶

维缘天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2006-05-08 15:55:00
18楼
可以选用1.5的,如果不放心就用2.5足够了

epdcwqgtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-12 09:08:00
19楼
大家所说的没错,可是大家所说的都是正常的工作电流,要是真正长时间和频繁起动的情况下,我建议用6平的是不是更好些?

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-05-12 13:50:00
20楼
2.5的铜线可以大胆放心地使用.