装完Concept运行后出现下面错误!
OS error:-35
database path or file name too long 
OS errno=5
DLL:RDM330
  确定
Error Id:AI_11343
  确定
请各位高手帮忙解决!
在下感激不尽!



小龙俺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-04-10 21:41:00
1楼
高手们!出来呀!
帮帮初学者!

lbygk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2006-04-10 21:56:00
2楼
按下列操作试一下
1.打开“我的电脑”属性菜单“高级”中“环境变量”
2.修改 “Administrator的用户变量”——“TEMP”“TMP”,将其变量值改为“C:/TEMP”

cxdxyz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2006-04-11 19:31:00
3楼
安装的路径太多,所以表述路径的字符长度过长,你默认安装C盘根目录下保证没问题!

想当高手

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-04-13 10:26:00
4楼
1.现象
Windows Update 会造成Concept启动不了。
当启动Concept时会报错,内容如下:
“AI exception handler”窗口:
OS errno=-35
Database path or file name too long
OS errno = 5
DLL RDM330
按确定以后,会报“Error ID AI11343“
2.原因
由于Windows自动升级时安装了两个补丁:KB840987 和 KB841533,这两个补丁会修改Windows的环境变量TEMP,把其值改为很长的路径,所以启动Concept会报错。
3.解决方案
A.通过控制面板-添加/删除程序,把这两个补丁卸载即可
B.到控制面板-系统-高级-环境变量中,修改用户和系统的环境变量TEMP,把其值改为C:\TEMP或者C:\WINNT\TEMP

小龙俺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-04-13 20:03:00
5楼
谢谢三位高手的赐教