当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频器下的电动机低频为什么能产生大电流
点击:
1146
| 回复:
7
探讨者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-17 13:14:00
楼主
李工您好:
我们有一台变频器带的55KW电动机在不到20HZ运行时,电流110A,请问电动机低频为什么能产生大电流,只是听说低频大电流烧毁电动机,但据现有的知识一直想不出原因,请李工讲解一、二好吗,多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
混在工控 _98
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年11月23日
发表于:2006-03-17 13:25:00
1楼
矢量控制中励磁电流和转矩电流时解耦的,励磁电流是不变的,无论负载和频率多大都可以是额定值的,而转矩电流是基本上和负载成正比的,这样的话就应该和频率没有关系了,即使0.5Hz,只要你的负载足够大,电流也一样很大。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-17 15:53:00
2楼
电流不超过变频器的额定电流就是正常,低频时输出电压低,变频器在重负载启动时会输出最大电流,如果加速时电流超过额定电流,变频器停止加速或跳过载故障。
回复
引用
举报
勇无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2003年2月22日
发表于:2006-03-17 20:10:00
3楼
你的变频器运行特性是u/f,就是电压和频率成正比的变化,这样做可以实现变频器平滑调速,但是如果属于重载启动,电压和转矩成平方的关系,而电流和电压又成反比的关系,这样的话,电机在启动时由于电压低,而需要的转矩不变,就造成电流很大.
我们一般的解决方法是:减小启动负载.把变频器的启动频率调高,启动时间调长等.