现有一行车提升机,功率为22KW。变频器选的30KW,制动单元选的37KW,制动电阻选的是12欧8KW。感觉制动电阻阻值比书上建议的小很多,但供应商推荐,不知道制动电阻阻值选小了以后会有什么不好的后果。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-23 16:38:00
1楼
电阻暴掉,严重机子坏掉
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-23 16:59:00
2楼
12欧是偏小一点,电机及制动单元容易坏。电阻量最好在700/22至700/44之间。