楼主
我维修的是台达3.7KW变频器,请问各位高手,IGBT触发两端并F24BP是不是双向稳压管?稳压值是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-30 17:07:00
1楼
16V
回复
引用
举报
新银海
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年6月17日
发表于:2006-03-30 17:10:00
2楼
补充: 是台达M系列
回复
引用
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2006-03-30 18:59:00
3楼
标准品:17.8--19.7V双向稳压管