首页 上一页 1 2 下一页 尾页

同志们啊,关于这个DCS的接地系统,谁能好好的讲一讲啊?? 点击:6027 | 回复:28



赵树旗

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 40回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-03-20 21:56:00
楼主
同志们啊,关于这个DCS的接地系统,谁能好好的讲一讲啊??



XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-12-06 10:39:00
21楼
我以前发的帖子,不知道能不能帮你,你看一下,http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=339044

supman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 444回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2006-12-22 09:21:00
22楼
学习中

笑笑风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-01-13 21:10:00
23楼
好贴,收藏

jxjxjxjxruian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-10-30 13:17:22
24楼

学习了,屏蔽层单端接地。

mxy0622

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2008-10-30 14:59:59
25楼
http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?c=1&m=4&l=3&Type=paper&CompanyID=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Id=5-8CA7-67A76F8F2A86

contact

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-11-17 12:25:45
26楼
系统接地分为功能接地与保护接地,但是由于通过电源模件,这两个接地实质上已经连在一起了,所以在工程中可以不对它们进行区分,把它们全部最终连至一根与机柜相连的接地棒(铜质)上。在此,我们称之为“交流地”。
功能接地包括以下几个方面:
1) 控制器的接地:
 使用钢丝网接地宽带,和最近的机柜金属表面连接。要求接地宽带最长300mm,截面最小16mm²,宽带导性良好,机柜金属表面接触良好。
2) 电源模件的接地:
 使用尽可能短的导线和最近的机柜金属表面连接。
 要求接地导线最长350mm,截面最小4mm²,导线导性良好,机柜金属表面接触良好。
3) I/O模件信号电缆屏蔽线的接地:
 使用接地夹片(DSU42X),将I/O模件信号电缆的屏蔽层和rack牢固地拴在一起。
4) 机柜柜体的接地
 使用铜质导线将机柜柜门连至接地棒。
5) 所谓的保护接地是指电源模件的输入部分中的接地。在工程中,从DCS的供电单元(UPS)只需引进火线和零线,或者24V正线和负线,而输入部分中的地线(即保护地)则接在DCS的交流地上。连接方法可以采用导线直接连接DPW输入部分中的地端子和DCS接地棒,或把地线用端子紧固在机柜的导轨上。要求接地线截面积最小0.75mm²。
6) 对用于驱动现场设备(如两线制变速器、调节阀、电磁阀、继电器等)的外供24V直流电源的负端,我们在此称之为“直流地”。直流地不必单独去地极,允许与交流地共同使用一个接地棒,要求接地线截面最小0.75mm²。
7) 系统的交流地与直流地在机柜内的接地棒上用铜质螺栓紧固汇集后,用接地干线接至厂区的电气专业接地网,接地电阻小于4。
8) 如果独立设置接地系统(与电气专业接地网相距5m以上)的本质安全仪表接地需要与DCS的直流地相连,那么直流地应直接送给本安地,中间不得与交流地相连。
9) 传送信号用导线的屏蔽层,可以在汇集后接至DCS侧的接地棒,但不 能重复接地。
10) 连至接地体的DCS接地干线应使用铜芯电缆,多股铜芯绝缘电线电缆截面为16~50mm²。接地干线与接地体之间采用铜焊,并采取措施确保接触面不致受到污染和机械损伤。
11) 用于DCS接地的接地体虽然与电气专业接地网相连,但必须是独立使用的接地板。

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2008-12-05 16:03:25
27楼
DCS的接地确实尤为重要,一般DCS系统的地要单独做,接地电阻为1Ω以下,DCS系统的地分为屏蔽地和保护地,二者在DCS系统内要完全分开,不得汇流,以免产生干扰,但二者最终汇流到接地排上,在DCS系统内的接地,必须保证接触良好,使得各点的接地电阻得到保证。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 11:59:53
28楼

引用如火 的回复内容:请参照:
[url=http://s.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=1859]http://s.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=1859[/url]




俺去学习一下  谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页