请教:接零保护的问题
点击:
454
| 回复:
3
fcc2002913
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年3月20日
发表于:2006-03-20 01:27:00
楼主
最近帮朋友搞装修。他们家的是80年代的老房子。整个单元进户线只有一根火线,一根零线(接在总保险之后)。用上漏电保护开关后,地线接在零线上有隐患,自己埋地线效果又不好而且不现实(在三楼)。我该怎么弄啊?
先谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中央战车
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1662回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2005年5月17日
发表于:2006-03-20 07:26:00
1楼
零线只能用电业部门送的零线!不能从其他地方接,有危险(零线断时伤人).地线只能申请埋地铺设了!在单位零线\地线都可以对付的,家里肯定不行.
回复
引用
举报
lgs
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 697回
年度积分:0
历史总积分:1499
注册:2005年12月31日
发表于:2006-03-20 12:59:00
2楼
担心就使用2个漏电开关。30ma的
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-20 19:21:00
3楼
不好办
回复
引用
举报