当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
离散传感器
>
编码器
我要发帖
编码器控制器-PLC
点击:
894
| 回复:
3
春耕
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2005年4月07日
发表于:2006-03-17 11:31:00
楼主
我厂公司有一台冲床,发生了如下问题:
它的上下运动机构由如下部分组成:
马达-编码器-编码器控制器-PLC-变频器
现在如果按{至最高位}键,本应该停在最高位,大约359度的地方,但是现在不能停下来,会继续下降至256-259左右停下来.
这个问题该如何解决.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
欧迪
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 306回
年度积分:0
历史总积分:561
注册:2006年7月11日
发表于:2007-04-13 21:50:00
1楼
答楼主问:1、检查编码器反馈位置信号是否正确。2、检查马达锁紧机构是否有效。3、检查PLC模拟量输出是否正常。4、检查变频器模拟量采集反馈是否出错。
回复
引用
举报
wotpionfou
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:249
注册:2004年10月31日
发表于:2009-04-02 12:33:06
2楼
编码器控制器是什么型号
回复
引用
举报
a 翔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1769回
年度积分:0
历史总积分:5602
注册:2007年2月16日
发表于:2009-04-02 13:39:27
3楼
顺藤摸瓜,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三肯IF-45电流传感器的电缆
[731]
ILD1400现场耐用的激光位移传...
[1773]
变频器维修策略
[595]
请教,光学速度传感器
[905]
国外知名传感器品牌你知多少
[1631]
寻找位移传感器
[1839]
有没有耐高温光电开关
[768]
高低温特宽型电涡流位移传感...
[481]
寻求合作:代理美国MTS位移传...
[1736]
单开关可控电机正反转吗?
[678]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号