变频器维修策略 点击:617 | 回复:6



qqmaxdos

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:894
  • 注册:2010年4月12日
发表于:2010-08-17 20:53:00
楼主

①瞬时过电流保护由于逆变电流负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值 (超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。变流器的输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。
②过载保护
逆变器输出电流超过额定值,且持续流通达规定的时间以上,为了防止逆变器器件、电线等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护 (使用电子电路)。过载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。
③再生过电压保护
采用逆变器是电动机快速减速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或停止快速减速的方法,防止过电压。
④瞬时停电保护
对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电如果达数 10ms以上时,通常不仅控制电路误动作,主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止运转。
⑤接地过电流保护
逆变器负载接地时,为了保护逆变器有时要有接地过电流保护功能。但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器。
⑥冷却风机异常
有冷却风机的装置,当风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检出异常后停止逆变器。在温度上升很小对运转无妨碍的场合,可以省略。




彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-08-18 17:16:51
1楼

欢迎这样的帖子,我也学习了

qqmaxdos

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:894
  • 注册:2010年4月12日
发表于:2010-08-24 11:44:37
2楼

 还有更好贴:

www.xuxingda.com   变频器维修

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2010-09-21 10:12:23
3楼
希望大家多发萜,发好贴!加油

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师