工厂车间的供电方式?
点击:
2096
| 回复:
30
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-02 10:41:00
楼主
在机械加工的车间里(有车床、铣床等等)车间的供电方式如:TT、IT、TN-S、TS-C、TN-C-S等等,我没有在车间工作过,希望有经验的同事,指点一下。谢谢,我只知道正常情况下不带电的设备金属外壳直接接地,但是我无法判断车间的供电方式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
游击手
关注
私信
精华:5帖
求助:5帖
帖子:33帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:582
注册:2006年2月18日
发表于:2006-03-02 10:51:00
1楼
谁能解释一下TT、IT、TN-S、TS-C、TN-C-S都是什么意思么?
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-02 10:56:00
2楼
你去看看http://www.ex.net.cn/news_show.asp?id=117
http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=281874
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-02 14:17:00
3楼
没有人理我?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-02 22:36:00
4楼
小同学:学过电工没?很简单,买本书(电工安全技术操作规程)就可以了,上面有你要的东西
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-02 22:37:00
5楼
小同学:学过电工没?很简单,买本书(电工安全技术操作规程)就可以了,上面有你要的东西
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 07:57:00
6楼
哦,学过电工,看样子是我学的不好了。
回复
引用
举报
马梦良
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年2月26日
发表于:2006-03-03 08:50:00
7楼
高手解释一下嵝!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-03 09:30:00
8楼
要有完善的接地网,具体规定可以查国标.
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 09:38:00
9楼
这里没有在车间里工作的电工吗?我需要的实际一些的东西,希望大家指教,谢谢。
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2006-03-03 14:44:00
10楼
现在的新厂房一般是三相五线制,不带电的金属接PE线,以前都是三相四线制(特殊的也有三相三线制),分保护接地和保护接零,保护接地是设备外壳不和零线相接,它单独和大地相连.保护接零是设备外壳和零线相接,不单独接地.在同一系统中不能保护接地和保护接零同时进行.
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 15:18:00
11楼
也就是说,N接了设备外壳就不能接PE是不是?或是接了PE 就不能接N 是吗?
回复
引用
举报
天使也掉毛儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2002年6月19日
发表于:2006-03-03 15:25:00
12楼
设备金属外壳接与电源接地无联系的接地极的是TT,接PEN的是TN-C,接PE的是TN-S
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 15:33:00
13楼
其实在机床电路图纸中,设备的外壳和变压器的地端都是直接接地的。如果电源的N线是接地的那就是TT,如果没有接地就是IT对吧,通常是那种情况呢?
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-03 16:00:00
14楼
小同学的这一问不错哦。至少我被惊出了一身细汗。
提醒了大家图纸与实际间往往被忽略的地方。搞设计的和审核的一定要到配电房实地了解一下接地接零系统类型,否则人家按图施工出了问题责任你要负呐。 搞施工和维护的有时也不能完全按图纸办事,否则也可能出事,可能出现一些其实很简单你还排除不了的故障。
因为两种情况都可能发生在我身上,我得去车间逐台落实一下了。
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-03 16:02:00
15楼
哦,忘了问一下小同学,阁下具体工作内容是什么?方便回答吗?
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 16:38:00
16楼
阁下不敢当,您客气了。我只是瞎问的。
现在是参与(设计)+施工+调试+维护。公司新上的项目,还没有完全生产过一台设备呢,我现在在做一些准备。总工到现在也没有聘请的到,我只是个刚毕业的技校的学生,年前给别人做了个设备的改造,不过只成功了一半,由于没有人手我就临时担当了此位置。还望大家多多指教。谢谢。
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-03 16:48:00
17楼
恭喜你,有此经历,一生都可享用。我也常被赶鸭上架,胆气练大了,加上时常提醒自己要小心,倒也没有出大的差错。象你这样的情况,总工肯定是没有的,大概要靠你了。
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 16:50:00
18楼
可别,我正考虑跳曹呢?去做另所技校的老师呢?不过感觉没有前途,正在苦恼犹豫呢?
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-03 16:54:00
19楼
不知道该怎么选?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-03-03 18:29:00
20楼
安装电工界于设计和现场之间,是最能学到东西的电工(就本职工作涉及到的面而言,自学不算)。你提这个问题维护电工在车间是不需要了解的,所以连南风悠悠都‘被惊出了一身细汗’。
因为学校是比较讲究学历的,许多学校现在实验室进人都是只要研究生,估计技校能差些,也得本科以上吧。‘刚毕业的技校的学生’资历太浅,有时间把大专、本科学了,也有实践经验,你去才好工作。
再说三百六十行,行行出状元。建议你在这个岗位上静下心干两年,多学东西。现在有能力的技术工人这么吃香,说不定到时间你都不想去了。
经常跳槽只会跳成‘油子’,不可能学到本事的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
工厂里的普通电机是恒功率运...
[10781]
晶闸管软启动是个骗局?
[51485]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
二位五通电磁阀符号及原理
[13836]
我犯了一个错误:被女同事电了...
[10825]
倒顺开关控制单相电机正反转
[30045]
一个灯三个开关如何控制
[17683]
三相四线插座接线图
[11328]
电工常见电路接线大全,有了它...
[27172]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页