请从以下几点着手
1.附近有变频器的,变频器和PLC分别接地
2.动力线和信号线分开接
3.若有附近有变频器,把变频器的载波频率设低
4.在输入点COM端接一个电容0.1mf。
5.在软件中加入滤波程序。
6.在变频器中加入滤波