富士G9变频器上电报FUS,可以复位是什么原因?(7.5KW)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
飞鸿HSL
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年11月18日
发表于:2006-01-09 08:54:00
1楼
是直流回路熔断丝故障,更换新的熔断丝试试?
回复
引用
举报
飞鸿HSL
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年11月18日
发表于:2006-01-09 08:58:00
2楼
或者看看上电阻和整流模块及霍尔传感器有没有问题?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-09 09:06:00
3楼
富士G9-7.5KW变频器没有快熔,估计是主板误报警。
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2006-01-09 09:09:00
4楼
李工:主板误报警怎么处理?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-09 09:59:00
5楼
通常是IC1坏,参数初始化试,15KW的FUS报警信号是从CN1的的15孔直接送到IC1的47脚。
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-09 09:59:00
6楼
李工说得对。如果PPCB的CN1的17与19相连的话。就查主板吧
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2006-01-09 10:06:00
7楼
李工,应该是CN1的17孔。19,20,21,22为5G.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-09 13:05:00
8楼
不好意思,数错了,谢谢董事。
回复
引用
举报