本人面试电工时,面试人员问到一个问题:只用一个开关和一个接触器连一个正反转的电路同时不能用机机械的方法,本人能力有限,对这个问题几天都想不出来,不知有高手可以解答
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
昨日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年4月16日
发表于:2006-07-20 21:23:00
121楼
[color=#FF0000][color=#808080]我想出这个题目本身就不够严密吧,没法讨论iojil[/color][/color]
回复
引用
举报
昨日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年4月16日
发表于:2006-07-20 21:24:00
122楼
我想出这个题目本身就不够严密吧,没法讨论
回复
引用
举报
昨日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2006年4月16日
发表于:2006-07-20 21:24:00
123楼
我想出这个题目本身就不够严密吧,没法讨论
回复
引用
举报
sdzbgg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2006年5月25日
发表于:2006-07-21 01:44:00
124楼
TO 世界第三
图最严谨,以后多学习
回复
引用
举报
江道伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 162回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2006年4月13日
发表于:2006-07-21 13:51:00
125楼
他说的开关是不是带辅助触头的开关啊?用辅助触头控制继电器就OK了,但是好像没有这个意义啊!
回复
引用
举报
白华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 270回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年7月02日
发表于:2006-07-31 22:08:00
126楼
不明白题意!!!
回复
引用
举报
白华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 270回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年7月02日
发表于:2006-07-31 22:09:00
127楼
不明白题意!!!
回复
引用
举报
白华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 270回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年7月02日
发表于:2006-07-31 22:10:00
128楼
不明白题意!!!
回复
引用
举报
李晋松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年8月02日
发表于:2006-08-11 01:03:00
129楼
通过我看你们的图纸,根本 不可能实现,我觉得就和永动机一样,是钻了牛脚尖了,把不可能的东西可能化了
回复
引用
举报
小弟新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 642回
年度积分:0
历史总积分:1125
注册:2006年7月10日
发表于:2006-08-11 20:27:00
130楼
如果是普通的按钮开关和接触器我是想不出来了!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-11 20:52:00
131楼
我来解答:
开关和接触器并联切倒相,开关正转控制,接触器反转控制。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-11 21:01:00
132楼
我来解答:
第二种方法:开关和接触器串连,开关专门倒相确定正反转,接触器通断起停控制。
自己画图吧!
回复
引用
举报
hfutman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2005年1月07日
发表于:2006-08-17 13:19:00
133楼
厉害!
回复
引用
举报
NAVYBLUE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年7月10日
发表于:2007-12-02 18:10:00
134楼
2001年的设计了
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2007-12-03 21:38:00
135楼
学习了
回复
引用
举报
东方知名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:519
注册:2006年5月18日
发表于:2007-12-04 15:06:00
136楼
一个接触器是实现不了电机正反转的,是不是靠你干过电工没有,你应该直接说实现不了就行了。
回复
引用
举报
风之凉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2005年9月17日
发表于:2007-12-07 21:18:00
137楼
用电子控制开关不就行了。可以自由发挥呀。
回复
引用
举报
郑伟杰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 332回
年度积分:0
历史总积分:657
注册:2007年5月22日
发表于:2007-12-07 22:33:00
138楼
都疯了!!!!!!!
回复
引用
举报
烈火纯清
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2003年4月11日
发表于:2007-12-11 10:55:00
139楼
倒是能实现,只是这样用不符合安全用电的规定。开关可以当一个接触器用阿,这样就实现了。
回复
引用
举报
照云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2007年11月16日
发表于:2007-12-11 18:58:00
140楼
晕
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教三条发热管380V接成星形...
[14762]
换一个提法,20A空气开关,至少...
[14287]
额定电压400V和380V有区别吗...
[25638]
求助:电机超频使用可以吗?
[12345]
三相四线10平方电线可容纳几...
[11991]
论坛有这么多空气开关被烧坏...
[10863]
需求单相电动机正反转接线图...
[68546]
最常见电路,你看懂几个_都会...
[38399]
请问一下电机的双星接法是怎...
[21647]
关于PLC在正常运行当中偶尔自...
[20654]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
尾页