当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:西门子420变频器故障原因
点击:
1363
| 回复:
25
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-19 20:20:00
楼主
请教:
西门子420 5.5kw变频器故障为:接电机运行抖动.
具体为:接4kw电机工作在25HZ以上时,电机抖动严重,用电流表测量输出三相电流平衡,电压也平衡;工作在25HZ以下时,电机电流基本正常为4.5安左右,频率越往上升时,电机电流就会越来越大,达到10安左右,直流母线电压也会也会随频率的上升而上升.参数已复位为工厂值.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YOYO _61
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年12月31日
发表于:2006-01-19 20:27:00
1楼
输出电流波形是否为标准正弦波?看到这个现象倒有点像电机失速.
回复
引用
举报
黄平 _29
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 388回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年1月13日
发表于:2006-01-20 12:48:00
2楼
我也碰到过,检查反馈光藕和358,杭州的我可以帮忙解决
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-20 21:40:00
3楼
我检查过没有反馈光藕,420型的好象都没有。
回复
引用
举报
野火春风
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 214回
年度积分:3
历史总积分:956
注册:2002年11月14日
发表于:2006-01-21 14:23:00
4楼
直流母线电压也会随频率的上升而上升,你的依据是啥?实际测量的吗?换块主板试试吧。
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2006-01-21 22:50:00
5楼
三相电流平衡,电压也平衡,真的吗?电机抖动严重——不平衡,还是驱动电路的问题
回复
引用
举报
taotao88
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年12月06日
发表于:2006-01-21 22:58:00
6楼
应该是三相不平衡,驱动电路问题的可能最大.我也有过类似的经历.
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-22 12:05:00
7楼
直流母线电压会随频率的上升而上升是我一边启动一边指针表测量其直流母线电压,当频率达到25HZ以上时,就开始上升了。
至于三相电流和电压,我在电机抖动时测量三相电压平衡,用钳表测量三相电流有波动,在10安左右。低频时在5.4左右。
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-22 12:07:00
8楼
它的驱动光耦为hcnw3120,我已全部更换。
回复
引用
举报
XINGDI
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年3月18日
发表于:2006-01-22 16:42:00
9楼
从频率24HZ跳到30HZ试一下.
回复
引用
举报
黄平 _29
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 388回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年1月13日
发表于:2006-01-24 09:13:00
10楼
一般驱动方面的问题不大,要多查查三极管
回复
引用
举报
自动恒压
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年3月24日
发表于:2006-01-24 09:49:00
11楼
先谢谢各位了
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2006-01-24 10:12:00
12楼
我有一台420机器,如果 比需要13056660695
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于电机工频运行与变频器下...
[12383]
各变频器厂家故障查询与处理...
[7831]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
压敏电阻,避雷器等等~~~
[10939]
LG变频问题大解破
[7763]
编码器替换要注意什么
[12697]
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9039]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号