艾默生TD2100变频器的数据线坏掉,换新.上电显示POFF,把交流检测输入接上信号后.显示四个8,有规律的复位.请问这是有那里出现故障?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
野火春风
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 214回
年度积分:3
历史总积分:956
注册:2002年11月14日
发表于:2006-01-12 15:27:00
1楼
给主板单独加上5V控制电源试试。
回复
引用
举报
黄紫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 184回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-13 10:33:00
2楼
你好:
按你说的变频器会显示四个八这个故障是冲击?
你用万用表检测他的三相电流是否平衡?
还有一 个情况是控制板可能有问题?
回复
引用
举报
wangyun.1314
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2006-01-13 14:25:00
3楼
谢谢老师啊.机器已经修好.CVD检测电路故障.