   我处一森兰37KW变频器A出现FL故障,说明书上是接地短路输入欠电压,现在即不接地也不欠电压,电机不短路,接37KW电机出现FL故障而驶用7。5KW的电机正常望各位老师指点。谢谢



小小@人物

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-09 11:34:00
1楼
在什么时候出现!~ 
是不是在停机的时候出现!~
 

小小@人物

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-01-09 11:43:00
2楼
什么型号的!~    BT40 还是12
还是SB的   
在什么时候出现FL
停机的时候吗?

梅花 _37

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-01-09 14:21:00
3楼
可能过流保护了

千年老狐狸

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2006-01-09 18:19:00
4楼
接上电极一开就跳,现在我把电极由三角接法改成星型接法,启动以后运转正常,变频器无故障显示。现在就这样运转着。还是搞不明白是甚摸原因。

洪 _72

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年6月27日
发表于:2006-01-09 18:31:00
5楼
检查散热通道,轴流风机.

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2006-01-09 19:12:00
6楼
可能三角接法的启动电流过大,过载所致。

一切皆有可能 _25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2006-01-11 07:29:00
7楼
你检查三相驱动是否正常,可能是有一组驱动电压不正常

niu_am

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2007-07-26 18:47:00
8楼
如果是上电运行出FL那是驱动板故障,假如你找不到问题M57959L处可以将6个4.7K电阻去掉即可使用
仅仅为BT40系列

入门工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2009-06-12 14:30:59
9楼

洗洗就好的、、、

 

ylqy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2009-08-18 20:56:14
10楼

6个4.7K的短路还是断路开啊

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2010-03-06 07:34:11
11楼
BT40系列30KW变频器带15KW电机可以正常运行,但是带30KW电机运行就跳FL故障(电机是好的),不知是什么原因,请各位高手指点,谢谢!

松柏居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年8月18日
发表于:2010-08-18 23:12:15
12楼
sb40s7.5kw森兰变频器用5.5kw电机显示FL故障,另换一台变频器设备又正常工作。把换下来的森兰变频器清灰后用另一台5.5kw空电机试运转,正常。变频器输出电流平衡,输入偏差很大,高达50%  .不知什么原因,这台森兰变频器能否带动设备正常运转,请各位高手指点,谢谢!