为何盐水泵电机进水照样运行
点击:
1402
| 回复:
8
87yb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年6月10日
发表于:2006-01-16 17:12:00
楼主
盐水泵电机安装在地下室,由于地下室污水积累,造成运行的盐水泵电机完全淹没在水下,同时污水上升至盐水箱的上部,使盐水和污水混合。但整个过程中,盐水泵运行正常。当停盐水泵,抽干地下室水,打开盐水泵电机接线盒,接线盒盖子中有很多水。请各位大侠帮忙分析一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中毒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2003年8月29日
发表于:2006-01-16 18:04:00
1楼
电机发热内部正压,停止后负压吸水。
回复
引用
举报
寒-冰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2005年6月22日
发表于:2006-01-16 18:28:00
2楼
你的电机是不是220V的?
回复
引用
举报
87yb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年6月10日
发表于:2006-01-16 20:27:00
3楼
电机是380V的
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-17 08:06:00
4楼
说明你的电机浸漆处理的不错.盐水的浓度还没有达到短路眺闸的浓度.现在你的电机里有很多水.如果你不打开处理,电机是用不住的.
回复
引用
举报
87yb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年6月10日
发表于:2006-01-17 20:47:00
5楼
为什么不会相间短路呢?
回复
引用
举报
岚1996
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:71帖 | 1116回
年度积分:122
历史总积分:7826
注册:2006年1月13日
发表于:2006-01-17 22:23:00
6楼
"接线盒盖子中有很多水"电机没事吗?除非是停止以后进的水
回复
引用
举报
87yb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2005年6月10日
发表于:2006-01-18 18:26:00
7楼
是的,接线盒中有很多水。当用污水泵抽干地下室的水后,打开电机接线盒,发现有很多水。
对了,电机是普通的三相异步电动机。
回复
引用
举报
萍频相逢
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年10月26日
发表于:2006-03-18 14:13:00
8楼
如“中毒”的分析不对的话,就是怪事了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
380V的电机可以使用415V电源...
[13002]
求助:电动机空载损耗功率是多...
[20947]
把永磁体用于电机是个错误!
[15032]
滑差电动机自动调速原理
[14698]
潜水泵正反转电流值
[16150]
没有铭牌,怎么准确判断一个电...
[12739]
什么叫无源触点,什么叫有源触...
[17693]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
求助 电气工程安装规范
[12200]
晶闸管软启动是个骗局?
[51485]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号