求助:酸度计在盐水中的应用 点击:786 | 回复:8



wxz_9999

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-01-13 17:38:00
楼主
我公司最近购买了浙大中控的C3000控制器,用来控制盐水的PH,工艺条件如下:盐水的PH是在11——13之间变化,盐水的流量不稳定,工艺要求是控制盐水的PH在7——8之间,现场只有检测的酸度的,没有盐水的流量检测,酸度的检测还存在滞后,在最近的调试的过程中很难实现,希望各位高手多多指教。



〈香烟〉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2006-01-14 08:53:00
1楼
我晕怎么没人来哦?

〈香烟〉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2006-01-14 08:58:00
2楼
各位高手帮帮忙啊!急用!!!!!!

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-01-14 15:33:00
3楼
怎么没有人来呢?真的是想向你们请教,现在我们是在现场调试了一个星期了,还是没有什么效果。现在我们是把控制器的什么可以用来调节的东西都用上了。现在控制的PH 只能在9.05左右,并且PH的波动是在2-10.3之间变化,各位有没有哪个厂家在使用的过程中控制得比较好的,能不能指教哈!

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-01-14 15:40:00
4楼
浙大中控的技术人员们,想想办法噻,用的全是你们的东西啊!

实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-14 20:11:00
5楼
先人工控制找经验吗,再用控制器吗!记得有结果再总结一下!

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-01-15 12:40:00
6楼
我们是找了一个星期时间了现在控制的效果基本上还算是可以满足工艺的要求了,但是还是没有达到理想的效果,我们在现场都站了一个星期了,精神就快要崩溃了,我们综合了很多次调节的效果来修改参数,但是还是有很多的不足的地方啊,我听说在有的工厂里面用这个控制的效果还是很好的啊,不过我不知道是不是我们这里的工艺控制的要求太高了,要想控制在7-8之间本来就是一个很不好控制的东西,再加上流量的波动,盐水PH的波动给控制带来了很大的困难!

千山慕雪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1677
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-01-16 09:30:00
7楼
可以找浙大中控的售后部门或者技术部门咨询,
他们不负责现场安装调试指导吗?

wxz_9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-01-16 19:59:00
8楼
他们来了好几批的人了,说的是还要回去研究研究!其实我觉得他们的控制器还是很可以的,就是这个酸度控制很不好控制的!