当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
有人知道高压电机的跳闸线圈吗???
点击:
1581
| 回复:
10
盖仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-27 15:41:00
楼主
我厂前几天一天内连烧了三只主排风机的跳闸线圈,都出现了关机时跳闸线圈分离不开.我想请大家帮我分析下大概什么原因?跳闸线圈其工作原理谁能帮解释下??
谢谢大家了!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-27 20:04:00
1楼
不懂.也没看明白.高压很难有实际操作的机会.请解释一下什么是跳闸线圈.人多会有办法的.
回复
引用
举报
可爱的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年11月21日
发表于:2005-12-27 23:11:00
2楼
你的跳闸线圈是否高压真空开关分闸线圈.
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2005-12-28 00:56:00
3楼
线圈是不是常期带电,引起烧坏,查查串在分闸回路里的断路器辅助点有无动作不良卡涩的地方,还有分闸按钮接点有没有烧死不能返回,线圈脱扣机构机械部分是否到位
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2005-12-28 06:15:00
4楼
跳闸线圈是不常期带电,烧坏,高压真空里的断路器辅助点到位无动作
回复
引用
举报
盖仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 20:59:00
5楼
我这个跳闸线圈不是真空的,其工作原理线圈得电后中间的顶杆动作,使得断路器断开.
现在厂里技术人员检察后有三种说法:
1:分闸线圈永远得电,只有电压没有电流,当分闸信号驱动后有微电流通过使得线圈动做.
2:分闸线圈不得电,当分闸信号驱动后有电使线圈动作.
以上两种故障理由是其驱动信号到线圈时间过长,使得线圈长时间工作状态而烧毁.
3:就是线圈本身质量问题.
谢谢大家多提想法!!
回复
引用
举报
可爱的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年11月21日
发表于:2005-12-28 22:01:00
6楼
高压真空开关分闸线圈原理一样,分闸线圈得电时间过长是很容易烧毁的。
回复
引用
举报
问天机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-29 10:52:00
7楼
请根据原理图找到跳闸机构辅助接点。有可能是跳闸后,由于跳闸机构未能及时复位断电引起的。因为跳闸线圈不能长时间通电工作,所以我怀疑是跳闸回路有问题。
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2005-12-30 13:05:00
8楼
合闸后,分闸回路是通的,以确定分闸回路是否完好,不过一般经过位置继电器或电阻接通,因为此时电阻比较大不足以使跳闸回路接通,断路器的二次原理要清楚
合闸后情况:合闸位置继电器(或电阻)-断路器常开辅助点-分闸线圈
分闸后情况:分闸位置继电器(或电阻)-断路器常闭辅助点-合闸线圈
回复
引用
举报
第五世纪冰川
关注
私信
精华:3帖
求助:5帖
帖子:37帖 | 4224回
年度积分:3
历史总积分:12263
注册:2005年2月18日
发表于:2005-12-30 13:37:00
9楼
加电路图.
在线圈两端加电压表,看电压.
新线圈电压等级.
新线圈是否受潮.
跳闸是否灵活.
回复
引用
举报
喜欢的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 318回
年度积分:3
历史总积分:385
注册:2004年11月12日
发表于:2005-12-30 21:19:00
10楼
[color=#0000FF]如果是4连杆机构,分合闸时线圈通电的时间都很短,烧坏线圈多是辅助触点没有调整好。[/color]
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电工常用计算软件
[12329]
30KW电动机要选多大的接触器...
[19816]
交流接触器资料中AC-1 AC-2 ...
[12217]
双控开关的接法
[23345]
多个照明回路能否共用零线
[24529]
滑差电动机自动调速原理
[14698]
电机匝间绝缘短路怎么检查确...
[19875]
交流接触器的接法
[11038]
单按钮控制电机启停的电路原...
[10936]
三相电流的不平衡度的计算方...
[13486]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号